本帖最后由 BOB_Sun 于 2020-10-16 09:34 编辑
Q:开发板:DE3-340
Quartus 版本:Quartus II 13.0 SP1
遇到问题:编译自己的工程生成的.sof 可以下载并正常运行,但是完全按照DE3_user_manual.pdf文档Chapter Programming the Serial Configuration Device的内容,使用Convert Programming File转换成.jic文件之后,可以正常下载(即烧录到EPCS器件中),但是重新上电运行时无法看到预期现象,这是为什么呢?
A:需要从以下几个方面来检查:
首先确认下重新上电后DE3开发板上的CONF_DONE LED灯是否点亮。
如果CONF_DONE LED灯点亮,说明可能是设计中出现什么问题。建议检查下工程代码。
如果CONF_DONE LED灯没有点亮,说明可能是将.sof转换为.jic 文件时出现问题,需要检查下将.sof转换为.jic时的设置,例如EPCS器件是否选择正确。
其次, 在转换成.jic文件之前,需要注意检查Advanced Options中的Disable EPCS ID check是否已经勾选,如下图.
游客,本帖隐藏的内容需要积分高于 2 才可浏览,您当前积分为 0
如果是Quartus II 9.0、10.1等版本的软件是已经默认勾选的,在转换.jic文件时不需要特殊设置;
而像Quatus II 12.1 、13.0SP1等这些软件默认是没有勾选的,需要手动进行勾选之后再转换成.jic文件
|