        管脚是FPGA重要的资源之一,FPGA的管脚分别包括:电源管脚,配置管脚,普通I/O,时钟专用输入管脚GCLK等。

        (1)电源管脚,通常来说FPGA内部的电压包括内核电压和I/O电压。

1. 内核电压:即FPGA内部逻辑的供电。
        通常会较I/O电压较低,随着FPGA的工艺的进度,FPGA的内核电压逐渐下降,这也是降低功耗的大势所趋。
2. I/O电压 (Bank的参考电压)。
        每个BANK都会有独立的I/O电压输入,也就是每个BANK的参考电压设定后,本BANK上所有I/O的电平都与参考电平等同。

        是否可以通过约束来设定IO管脚的输出电平呢,答案是否定的,如下例所示:

set_instance_assignment -name IO_STANDARD 3.0-V LVCMOS -to pinA
set_instance_assignment -name IO_STANDARD 3.3-V LVCMOS -to pinB

        不论设定为多大的电平,IO的输出与BANK的参考电压保持一致,也就是说,PINA和PINB的电平与其BANK的电平保持一致,而不是所约束的那样一定会是3V或3.3V的电平。那是否意味着这种约束没有作用?如果约束同一BANK上的管脚为不同电平,如PINA和PINB在同一BANK,但是电平不同,则EDA工具会报错。可以起到错误检查的作用。(同一bank上电平要一致,但是类型可以是多种,例如CMOS,TTL等)。

        对于复杂的FPGA内部,一般来说PLL也会都单独的供电,并且其内部包括数字电源和模拟电源。SERDES一般也需要独立供电。一般支持高速SERDES的FPGA器件都有独立的供电管脚,一般也都有独立的时钟管脚(一般为差分时钟)。

        (2) 配置管脚:

        FPGA的配置管脚每个FPGA都需要,为了支持多种配置方式,例如JTAG,从串、从并、主串、主并等。值得注意的是,对于其配置管脚的控制信号来说,是专用管脚,不能用做普通I/O,而其数据信号,可以用作普通I/O。在管脚资源较为紧张时,可以复用配置信号的数据信号作为普通I/O来用。

        (3) 普通I/O:

        FPGA的I/O是FPGA管脚上较为丰富的资源。也是做管脚约束时最常用的资源。对于例化IP来说(例如serdes和DDR2/3等),需要使用EDA工具给出了I/O约束。如果修改则需要预先编译进行评估。一般来说,DDR的接口信号最好能在一个BANK上约束,如果不能则其控制信号要约束到同一BANK上,否则导致EDA工具布局布线报错。

        对于FPGA的普通I/O,可以设定包括管脚电平类型(LVTTL,LVCOMS,SSTL,HSTL等等),还包括端接大小,驱动电流,摆率等参数。对于FPGA引脚来说,通过阻抗匹配的设置(Intel的OCT)。可以有效的减少板上电阻的数目,降低BOM成本。端接的设置可以阻止阻抗不连续导致信号反射,保证信号完整性。

        (4)时钟管脚

        FPGA内部的时钟,都需要通过专用时钟管脚连接内部PLL或者DCM等专用时钟处理单元,从而接入内部高速时钟网络。在早期的FPGA中内部时钟资源有限,专用处理单元也有限,需要严格的规划PLL等时钟处理单元和全局时钟资源,随着FPGA技术的发展,这个功能逐渐弱化,但是早期规划也是必须的。

        值得注意的是,对于一些外部同步信号的输入,其时钟没有连接到专用时钟管脚上,只用于采样当前的同步信号,因此不用接入全局时钟网络,设计上也是允许的,需要约束其管脚不使用全局时钟资源。否者,EDA工具会报错,提示其作为时钟输入,而没有接在专用时钟管脚上。

转自:http://www.elecfans.com/pld/973992.html
作者:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|MyFPGA

GMT+8, 2024-4-26 22:50 , Processed in 0.038214 second(s), 15 queries .

Powered by Discuz! X3

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表