关于Sdram_Control_4Port的参数设置

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2011-10-24 22:23:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问Sdram_Control_4Port中的参数设置分别对应什么?我找不到datasheet中对应的量:

parameter        INIT_PER        =        24000;
parameter        REF_PER                =        1024;
parameter        SC_CL                =        3;
parameter        SC_RCD                =        3;
parameter        SC_RRD                =        7;
parameter        SC_PM                =        1;
parameter        SC_BL                =        1;
2#
发表于 2011-10-25 09:30:08 | 只看该作者

RE: 关于Sdram_Control_4Port的参数设置

本帖最后由 tingtang 于 2011-10-25 09:34 编辑

回复 1# elcarim


1.parameter        INIT_PER        =        24000;
这个是初始化的计数器,这个文件的时钟是100MHz,也就是一个周期10ns,24000X10ns=240us,手册建议是200us,不过执行初始化操作需要时间,为了保险起见,设置成240us。

2.parameter        REF_PER                =        1024;
这个是每一行的刷新时间,手册要64ms刷遍所有的地址,一共8192个row,每一row是64ms/8192=7.8125us,这里写1024X10ns=10.24us,是大于刷新时间了,其实是设置错了,应该小一些,不过超出datasheet也没关系,毕竟datasheet是保险值。
3#
发表于 2011-10-25 09:43:23 | 只看该作者
回复 1# elcarim


3.parameter        SC_CL                =        3;
指令的延时,为了确保上一个命令完成。

4.parameter        SC_RCD                =        3;
从sdram读取资料的延时。写的时候不用这个延时,这个是和sdram的硬件结构有关。

5.parameter        SC_RRD                =        7;
这个值我也不知道,code里面没有用。
4#
发表于 2011-10-25 09:46:48 | 只看该作者
本帖最后由 tingtang 于 2011-10-25 09:48 编辑

回复 1# elcarim


6.parameter        SC_PM                =        1;
判断是否在页模式下。

7.parameter        SC_BL                =        1;
当前突发长度的设定。
5#
发表于 2012-4-3 22:46:16 | 只看该作者
回复 4# tingtang


    多谢~~
6#
发表于 2012-6-11 20:40:27 | 只看该作者
学习了.呵呵
7#
发表于 2012-6-24 15:11:50 | 只看该作者
二楼牛叉啊
8#
发表于 2012-7-30 17:38:35 | 只看该作者
果断地学习了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|MyFPGA

GMT+8, 2024-5-7 00:36 , Processed in 0.041268 second(s), 15 queries .

Powered by Discuz! X3

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表