第二课 第一个 Platform Designer 系统:
1. 当提示“clock_in_reset must be connected to a reset source”, 表示这个接口没有被导出,需要被导出。
答:可以如下方式导出:
或者在export栏直接双击被导出。
2. 如果提示”soc_system_system_id" cannot be declared more than once"
说明客户添加了.qip和.qsys两个文件如下图:
答:删掉其中一个即可:
3. 學員執行到這一行 有不少的會出現 錯誤 :
答:, 建議遇到就把quartus 工程 關閉 重新開啟專案後, 再 run tcl
4. 当遇到如下错误
答:文件sopc-create-header-files 是小横线,而不是下划线
5. Tcl console的命令解释
答:
6. 当编译遇到如下错误332000 can‘t read BAT_PATH... Error (11802): Can't fit design in device. Modify your design to reduce resources,
答:sdc文件复制有误,请先移除掉旧的sdc文件,然后复制新的sdc文件并添加到工程。
|
|